37KW电机星三角启动,空开和接触器是100A,拖不动负载,该怎么解决?

查看数: 4404 | 评论数: 4 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-11-6 07:49

正文摘要:

微信用户求助:37KW电机星三角启动,空开和接触器是100A,拖不动负载,该怎么解决? ★37KW电机采用星三角转换启动,KM1、KM3选择CJ20-100A,KM2选择CJ20-63A,热继电器选择JR36-160(53~85A),总电路的空开100A和 ...

回复

断玉笑江湖 发表于 2021-9-22 09:08:40
大漠一溜烟 发表于 2021-9-20 15:55
控制电路受潮和主电路的电流大一点关系也没有,估计没有受潮之前也是70安,星型运行工作电流大说明采用星三 ...

你好,这个星三角控制系统我是全拆了重新做的,主电路没有动,电流电压表也是原来的,原来星型运转是电流是30A左右,现在是70A了,水泵电机是30KW,我一共重做4组,都是这个现象,星型运转电流高达70A,运转正常,水泵出水也正常,所以百思不得其解,盼高手大神指点一下

大漠一溜烟 发表于 2021-9-20 15:55:17
控制电路受潮和主电路的电流大一点关系也没有,估计没有受潮之前也是70安,星型运行工作电流大说明采用星三角启动方式不合适,但星三角启动价格便宜

断玉笑江湖 发表于 2021-9-18 11:10:40
大神你好!我有一台30kw消防水泵,原来控制电路受潮及冷凝水引起短路故障,现在重新做了星三角启动,各个功能部件都能正常工作运转,就是星型运转时电流很大,保持在70A左右,延时至三角形运转时电流下降至正常的额定电流60A左右,请问这个问题出自哪里?