怎样用万用表检测漏电? 1、先断开用户电源进线的总隔离开关,关闭用户的所有用电负荷,如拔下冰箱插头、断开水泵开关等。 2、把数字型万用表的挡位放在欧姆档的200M挡上,一只表笔放在负荷侧两根出线其中的一根上,另一只表笔碰触墙壁,最好是碰触接地线或者临时接地线。等万用表上显示的数字稳定后,读出的是主线路的绝缘电阻数值,如果绝缘电阻数值小于0.5兆欧,那么是主线路出了问题,如果绝缘电阻在0.5兆欧以上,那就可以排除是主线路出了问题。用同样的办法测量另外一根导线,也查看数值,看是否是主线路出了问题。 3、查看分路及各用电电器的绝缘电阻值,也是用同样的方法逐个检测,直到找到故障点为止。 操作注意事项 1、使用万用表欧姆挡的200M挡时,注意在测量的时候不能用手触及表笔的金属部位,那样会使读数不准确。 2、在测量各个用电设备的时候注意要先放电,以防用电设备中的容性电流伤人。 这个方法是在无电的状态下查找故障点的比较安全的方法。此方法也适用于动力用户和厂房漏电的查找,不过在查找时,不仅要断开电源进线,还应该断开零线,避免发生触电事故。 |
1、断电测量:关闭断开所有用电器,用万用表百RX10K档,一个表笔接待测火线,另一表笔接地,应该显示电阻无穷大,否则漏电。 2、带电测量:用万用表500V交流电度压档,测量怀疑漏电的用电器金属外壳,一个表笔接知外壳,另一个表笔接地,指针显示电压高于30-50V之间时,换用交流50V档,如果电源确认高于30V,属道于漏电,低于30V,属于正常,再把零、火供电插头线对调后测量一遍即可确定。 3、火线与零线(或者火线与火线)之间漏电测量:关闭断开所有用电器,测量火线和零线之间电阻,应权该无穷大,否则是漏电。 |