一台设备用S7-317做设备控制,MP377做人机界面。本来运转正常。可是一天通讯发生故障,MP377上面所有数据都不能显示,都显示“#”。但重新启动后,通讯恢复正常,MP377上面所有数据都能显示。请教其中突然通讯中断的可能原因? 最佳答案 你没有具有说明使用的通信方式,一般S7-300PLC与触摸屏HMI之间的通信大都使用MPI协议,这样可以与其它设备同时运行,如使用 MPI/PROFIBUS DP 的传送模式将从 HMI 设备上当前装载的项目中读取总线参数。如果发生通讯故障,重新启动后正常显示,一般是通信网络存在通信干扰,可能情况如下: 如果S7-300PLC与MP377经常发生通信故障,重新启动后正常,可能原因是CPU本身的问题(工作存储器中集成的高速存取的RAM的长期读写问题)、MPI网络接头松动、主机架上模块紧固连接螺丝松动(包括CPU、信号模块)。一般电气分析问题的思路是把复杂的问题搞简单,首先你把所有MPI网络接头重新检查连接一遍,注意网络接头上屏蔽层不要与接线端子相碰(规范连接)和网络接头上末端电阻的位置;其次,把CPU模块和信号模块取出重新连接一遍 根据你的描述可以看出,模块出问题的可能性比较小,更多的是你的系统接线不规范,存在严重的通讯干扰,使得通CPU与与MP377通讯由于存在通信干扰时断时续; 在各个控制箱之间的布线连接时,一定要注意彼此之间的接地和通信线的屏蔽问题;根据我的经验,通讯干扰和接地是永恒的话题,只要保证接地和屏蔽良好,正确地安装EMC要求布线很少出现通讯干扰的问题。 现在最简单的处理办法是把应该接地的地方全部进行接地,防止设备之间存在电势位差,如进线主电源、隔离变压器、各个从站控制箱之间连接一根接地线(为动力电缆线径的一半)、模拟信号电缆(一端接地);为防止通讯干扰,动力线必须与信号线分开布置,必要时加金属软管或其他隔离措施,而且布线时避免与其它动力线或高频设备线一起布置;PROFIBUS电缆和连接头接线必须规范,保证屏蔽层与网络接头金属表面接触良好;在进行接地时最好单独接地。 |