电工学习网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

电工安全操作规程

查看数: 6736 | 评论数: 3 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-2-16 13:39

正文摘要:

电工安全操作规程

回复

lebowski 发表于 2020-5-5 09:12:02
感谢感谢非常感谢大佬

admin 发表于 2020-5-5 08:38:27
电工安全操作规程

1. 未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。

2. 电工人员必须持电气作业许可证上岗。

3. 不准酒后上班,更不可班中饮酒。

4. 上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。

5. 检修电气设备时,须参照其它有关技术规程,如不了解该设备规范注意事项,不允许私自操作。

6. 严禁在电线上搭晒衣服和各种物品。

7. 高空作业时,必须系好安全带。

8. 正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。

工具的正确使用:钳,改刀,电笔

9. 当有高于人体安全电压存在时严禁带电作业进行维修。

10. 电气检修、维修作业及危险工作严禁单独作业。

11. 电气设备检修前,必须由检修项目负责人召开检修前安全会议。

12. 在未确定电线是否带电的情况下,严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。

13. 严禁带电移动高于人体安全电压的设备。

14. 严禁手持高于人体安全电压的照明设备。

15. 手持电动工具必须使用漏电保护器,且使用前需按保护器试验按钮来检查是否正常可用。

16. 潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器,且不准高于人体安全电压36V。

17. 每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源按触电急救方案实施抢救。

18. 配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。

19. 电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。

20. 工作中所有拆除的电线要处理好,不立即使用的裸露线头包好,以防发生触电。

21. 在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产方然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。

22. 电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。

23. 在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。

24. 电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。

25. 严禁带电拉合隔离开关,拉合隔离开关前先验电,且应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。

26. 严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。

27. 现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。

28. 每个电工必须熟练牢记锌锅备用电源倒切的全过程。

29. 正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,严禁使用泡沫灭火器。

30. 合大容量空开或ME时,先关好柜门,严禁带电手动合ME。

31. 万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。

32. 严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。

33. 光纤不允许打硬弯,防止折断。

34. 生产中任何人不准使拉拽DP头线,防止造成停车。

35. 换DP头应 停电装置及PLC电源,如有特殊情况,带电换,必须小心,不能连电。

36. 生产中换柜内接触器时,必须谨慎,检查好电源来路是否可关断,严禁带电更换,防止发生危险。

37. 生产中不能因维修气阀而将压辊压下,造成钢带跑偏或挤断。

38. 不允许带电焊有电压敏感元件的线路板,应待烙铁烧热后拔下电源插头或烙铁头做好接地再进行焊接。

电工,这些电工安全操作规程一定要熟记于心
39. 拆装电子板前,必须先放出人体静电。

40. 使用电焊机时,不允许用生产线机架作为地线,防止烧PLC,发现有违章者立即阻止。

41. 使用电焊机,需带好绝缘手套,且不允许一手拿焊把,一手拿地线,防止发生意外触电。

42. 焊接带轴承、轴套设备时,严禁使焊机电流经过轴承、轴套,造成损坏。

43. 在变电室内进行动火作业时,要履行动火申请手续,未办手续,严禁动火。

44. 生产中不要紧固操作台的按钮或指示灯,如需急用必须谨慎,防止改锥与箱体连电造成停车。

45. 生产中如需换按钮,应检查电源侧是否是跨接的,拆卸后是否会造成停车或急停等各种现象,没把握时,可先临时把控制线改到备用按钮上,待有机会时恢复。

46. 换编码器,需将电源关断{整流及24V}或将电源线挑开,拆编码器线做好标记,装编码器时,严禁用力敲打,拆风机外壳时要小心防止将编码器线拽断,在装风机后必须检查风机罩内编码器线是否缠在风机扇叶上。

47. 电气设备烧毁时,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。

48. 换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流不同型号的可选稍大一些。

49. 变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行操作。

50. 严禁带电插拔变频器等电子板,防止烧毁。

51. 换变频器或内部板子时必须停整流电源5分钟以上进行操作,接完线必须仔细检查无误后方可上电,且防止线号标记错误烧设备。

52. 经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固后再用。

53. 接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险再进行操作。

54. 手动操作气阀或油阀时,必须检查好是否会对人或设备造成伤害,防止出事故。

55. 更换MCC抽屉时,必须检查好抽屉是否一样,防止换错烧PLC。

56. 安装或更换电器设备必须符合规定标准。

57. 严禁用手触摸转动的电机轴。

58. 严禁用手摆动带电大功率电缆。

59. 烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。

60. 热继电器跳闸,应查明原因并处理再进行复位。

61. 在检修工作时,必须先停电验电,留人看守或挂警告牌,在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或防护罩,然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。

62. 检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少,检查封地线是否拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。

63. 工作完成后,必须收好工具,清理工作场地,做好卫生。

admin 发表于 2020-3-10 11:19:41
第1条  电器一般安全规定

1、电器检修开工前应仔细检查现场周围环境,如现场零乱有碍工作,应清理好方可工作。

2、装有电气设备的配电室、峒室内,应有干式灭火器或砂箱等灭火设施。

3、发生电气火灾时,应先切断电源,再进行灭火。

4、使用梯子登高时,梯子腿要稳牢,扶梯子的人必须用脚蹬住梯子根部。

5、容易被人接触的裸露带电部分,都要加装防护罩和遮栏,防止人触电。

6、一切电气、机械的裸露的旋转部分,都要加装防护罩和遮栏,防止碰触危险。

7、电气设备的工作地点,尽量保持干燥,严防潮湿漏电。

8、将欲进行工作的电气设备与电源完全断开,应特别注意与停电设备有关的变压器和仪表,防止变压器由二次侧向一次侧倒送电的可能。

9、推拉电器开关时,脸要面向半侧,动作准确迅速。

10、带电场所严禁使用钢卷尺或金属尺测量尺寸。

11、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。但救护者不在此限,救护者应穿绝缘靴,带绝缘手套。

12、在带电设备附近搬动梯子、铁管等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。

13、移动式照明灯或工作行灯必须用36伏以下电压,潮湿场所和金属容器内用不高于12伏电压行灯照明。

14、电气设备、电动工具均应外壳接零(井下接地),使用手持电动工具应漏电保护装置。

15、刀闸及保险丝均用保护罩,保险丝容量应符合电路安全电流。

16、操作高压电源时,应使用合格的绝缘用具,严格执行“一人操作,一人监护”的停送电制度。

17、绝缘用具应保持干燥清洁,并按试验规程定期试验。

第2条  保证安全的技术措施

1、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成停电、验电、装设接地线、挂标示牌和装设遮栏的技术措施。

2、停电工作要先验电后接地。

3、停电后,开关远方控制回路的保险器必须取下,操作把手应销住。

4、检查是否有电,应使用试验合格、符合要求的验电器。使用前,首先在确知带电的设备上试验验电器是否良好,验高压电时应戴绝缘手套。

5、验电后,应立即在工作地段,对可来电各端挂好地线,与带电线路交叉跨越及工作段较长时,应适当加挂地线。

6、接地线时,应穿绝缘靴、戴绝缘手套,同时不得与他人身体接触。

7、接地线的导线截面应不小于25毫米的多股裸铜线。

8、装设接地线,应先将接地端连接好,后接导体端,必须接触良好,地线与导体端禁止用缠绕法,拆地线的顺序与此相反。

9、如杆塔无接地引下线时可采取临时接地棒,用不小于直径16毫米铁棒打入地下,深度不小于0.8米。

第3条  电缆线路的敷设、电缆盒的制作。

1、敷设电缆时,电缆应由卷筒上部引出,不许电缆在地上拖拉磨擦。

2、在敷设电缆转弯时,人应站在弯曲的外侧,以免挤伤。

3、电缆之间的中间接线盒都平放,悬挂在巷道侧壁安于托架上,接线盒两头的电缆必须有相当的强度,连接电缆时,不得使导线接头受到任何拉力。

4、电缆盒的制作施工地点应保持清洁干净,周围温度一般应在5摄氏度以上。

5、做电缆盒时,电缆末端裸露时间不超过八小时,否则必须铅封。

6、电缆盒均应封闭严密,没有渗漏油现象。

7、电缆盒、中间盒应装在不受机械及化学损害的地方。

8、电缆敷设弯曲半径与电缆芯线直径之比不应小于:

(1)纸绝缘电缆—15倍。

(2)橡皮电缆—5倍。

9、电力电缆的电缆盒外壳及电缆铅皮、钢带均应良好接地。接地线一般采用截面不小25平方毫米的裸铜绞线。

第4条  高压配电装置

1、配电室所有电缆进出孔穿过地面、墙壁穿孔均应遮盖、密封、堵塞或以有窗铁丝网防护,以免钻进小动物或鸟类造成停电事故。

2、配电室的门应向外开,所有的门应自动闭锁。

3、长度大于7米的配电室应设两个门,并应分设于最远的两端。

4、室内外配电设备的电缆沟,应有活动盖板,电缆沟应能泄水。

5、室外配电装置应有单独的围栏,变配电室围墙、栅栏及变压器的围栏高度不应低于1.5米.

6、所有的开关应有明显的信号装置,用以表示开关的状态。

7、在配电装置的全部导电部分,应按电业部门要求,分别涂以颜色标出相别。

8、一切电气设备、配电装置外壳,均应装有良好的接地。

9、在调整及检修开关、隔离开关及传动装置时,必须防止开关意外脱扣、或误触、误操作。应锁住并切断操作电源,拔去操作熔断器,并加挂“有人工作、禁止合闸”的警告标志,必要时设专人监视。

第5条-  变压器

1、变压器运搬前,应对经过路径及两端卸运条件作详细检查,并做好充分准备和措施。

2、检修变压器吊芯前,应认真检查起重绳索工具,防止起重过程中铁芯变形和碰撞油箱。

3、在变压器顶部及内部工作时,工作人员应采取适当措施,避免工具及杂物遗留或落入变压器内部。

4、变压器是否需要干燥,应视绝缘潮湿程度来决定,在干燥过程中,值班人员应经常检查有关部分有无过热和异常情况。

5、带油干燥时,油面一般不应高于85摄氏度。

6、进行干燥时,线圈的最高温度不超过95摄氏度—105摄氏度。

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 11:24

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表