漏电开关的容量少于断路器,这样会跳闸吗

查看数: 7202 | 评论数: 7 | 收藏 2
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-4-8 00:41

正文摘要:

因为:当时线路重新整改,将原有的全部利旧 条件:1个漏电开关的容量只有C20,1个断路器有C40、而且还需要分别控制两路设备,一个是控制灯,一路是要控制插座,只好先这样接法,等买回来新的漏电开关和断路器才重新 ...

回复

guangying87 发表于 2017-4-10 19:33:54
snakezjp 发表于 2017-4-8 09:49
空气开关接到前面是有一定的意义的,第一,至少要留一路备用电,漏电保护器一但跳闸了(尤其是在晚上), ...

我是看图二 才这样说的!  图二接的那个断路器有点多余!

阿豪2017 发表于 2017-4-8 17:23:00
楼上的说的很对,我也是这么看的。

snakezjp 发表于 2017-4-8 09:49:34
guangying87 发表于 2017-4-8 09:39
我也是这么想的认为的!

空气开关接到前面是有一定的意义的,第一,至少要留一路备用电,漏电保护器一但跳闸了(尤其是在晚上),屋里不会瞎灯摸火,第二,漏电保护器里面有电子元件,比空气开关更容易坏,更换的比较频繁,上级接个空气开关是方便以后更换漏电保护器。漏电保护器下级接空气开关,一般用于多个回路共用一个漏电保护器,如果只有一路电,空气开关可以省掉。

点评

我是看图二 才这样说的!  图二接的那个断路器有点多余!  详情 回复 发表于 2017-4-10 19:33

评分

参与人数 1下载币 +1 金币 +5 收起 理由
admin + 1 + 5 赞一个!

查看全部评分

guangying87 发表于 2017-4-8 09:39:56
snakezjp 发表于 2017-4-8 09:15
图二的接法没有实际意义,漏电保护器本身就带有空气开关功能,再接一个,多余,可以把空气开关接到前面,或 ...

我也是这么想的认为的!

点评

空气开关接到前面是有一定的意义的,第一,至少要留一路备用电,漏电保护器一但跳闸了(尤其是在晚上),屋里不会瞎灯摸火,第二,漏电保护器里面有电子元件,比空气开关更容易坏,更换的比较频繁,上级接个空气开关  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:49

snakezjp 发表于 2017-4-8 09:15:46
图二的接法没有实际意义,漏电保护器本身就带有空气开关功能,再接一个,多余,可以把空气开关接到前面,或把空气开关直接摘掉。

点评

我也是这么想的认为的!  详情 回复 发表于 2017-4-8 09:39

zcz1978 发表于 2017-4-8 08:59:12
看总负载电流多大了,小于20A及不漏电不会跳.负载电流小于20A的情况下只用一个漏电断路器也可以.(具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压之一或几种功能的,可以独立使用。)

王栋春 发表于 2017-4-8 06:18:20
好经验